Автор: | proffi2000@aport.ru [ 02 мар 2012, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Построение проводной сети |
Добрый день, Интересует следующий момент: Есть пара даталоггеров и собственно хост-контроллер "Коралл". Даталоггеры расположены в 300метрах от шкафа, где стоит хост. Мы используем сейчас связь по Zigbee, но в перспективе планируем перейти на проводную связь - так надежнее. Какое оборудование нам еще требуется докупить? Есть ли какие то ограничения на длину линии (как например в Ehternet)? Можно ли использовать беспроводной интерфейс как резервный и что для этого нужно сделать? |
Автор: | popkov@sitis.ru [ 02 мар 2012, 17:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Построение проводной сети |
Здравствуйте, Ну во первых нужно уточнить какое расстояние между даталоггерами? 1. Если они расположены рядом (т.е. в пределах 10метров), то чтобы их связать друг с другом, достаточно купить кабель-удлинитель CAN (например #5.01.02.0.00003). Если расстояние больше, то лучше воспользоваться коммутационными коробками (#5.02.01.0.00003). В этом случае просто протягивает интерфейсный кабель от хост- контроллера (кабель вы можете у нас купить или использовать любой другой с аналогичными характеристиками) до ближайшего даталоггера, заводите его в коммутационную коробку, а с другой стороны коробку подключаете к даталоггеру через тот же удлинитель (они есть 1 метровой длины). Ну и дальше по аналогии. У нас в принципе это расписано в руководстве в приложении. Не забудьте про терминаторы на концах линии - иначе не будет работать. 2. Ограничение по длине есть - теоретически это 1000метров между концами линии (терминаторами), но по факту мы рекомендуем не превышать 900метров 3. Насчет резервирования интерфейсов - для этого ничего особенного не нужно делать, и хост-контроллер и даталоггер автоматически умеют переключаться с одного интерфейса на другой в случае каких либо сбоев. Нужно иметь в виду только тот факт, что проводной интерфейс имеет приоритет. |
Автор: | popkov@sitis.ru [ 19 мар 2012, 11:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Построение проводной сети | ||
Если вопрос еще актуален, то предлагаю подготовленный нами небольшой документ, который поможет с пониманием и правильным построением проводной сети (см. файл вложения). В дополнении хочу сказать, что сейчас мы готовы предложить альтернативный вариант подключения даталоггеров по шине CAN. Суть заключается в следующем: 1. Питание подводится по той же линии, что и CAN. Т.е. исключается необходимость питать каждый даталоггер от своего блока питания. 2. Вместо интерфейсного кабеля используется магистральный кабель. В качестве магистрального кабеля допускается использование 4 парной экранированной витой пары для внешней прокладки. 3. Для подключения используется одна коммутационная коробка ответвитель. В коробку заходит и выходит из неё магистральный кабель. Связь с даталоггером осуществляется стандартными кабелями удлинителями питания (#5.01.02.0.00002) и CAN (#5.01.02.0.00003). Документ с описанием альтернативного варианта находится в разработке, в ближайшем будущем он будет опубликован на сайте.
|
Автор: | ilya@sitis.ru [ 12 апр 2012, 15:26 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Построение проводной сети | |||
Максимальное количество даталоггеров, при подводе питания по магистральной линии от шкафа с хост-контроллером Коралл, определяется мощностью блока питания, типом используемого магистрального кабеля и удаленностью даталоггеров от шкафа. Например, для блока питания DR-30-24 максимальное количество даталоггеров на одной магистральной линии - 30 штук.
|
Автор: | popkov@sitis.ru [ 28 фев 2013, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Построение проводной сети |
ilya@sitis.ru писал(а): Максимальное количество даталоггеров, при подводе питания по магистральной линии от шкафа с хост-контроллером Коралл, определяется мощностью блока питания, типом используемого магистрального кабеля и удаленностью даталоггеров от шкафа. Например, для блока питания DR-30-24 максимальное количество даталоггеров на одной магистральной линии - 30 штук. В данный момент мы комплектуем шкаф хост-контроллера Коралл блоками питания 24В 100Вт, а также предлагаем в качестве магистрального кабеля не витую пару, а специализированный кабель с низким электрическим сопротивлением питающих жил (в 2 раза ниже чем у витой пары). Таким образом количество даталоггеров, подключаемых по такой схеме к хост-контроллеру можно смело увеличить в два- три раза. |