Добрый день!
license@sitis.ru писал(а):
Здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, насколько необходимым является заземление экрана сигнального кабеля, скажем, струнного тензометра (1.01.01.0.00001), отнесенного на расстояние 80-100 м от даталоггера "Игла"? Или достаточно возможности фильтрации 50 Гц встроенным канальным фильтром даталоггера?
В даталоггере Игла используется двухуровневая система фильтрации входного сигнала: аппаратный полосовой фильтр 3ого порядка и программный фильтр при цифровой обработке сигнала. Оба фильтра настроены на отсечение паразитных частот ниже порога 300Гц, что обеспечивает достаточную иммунную защиту от промышленной частоты 50Гц.
license@sitis.ru писал(а):
2. Как следует экранировать "сросток" кабеля (кабеля датчика и удлинителя)?
В силу небольшого размера участка присоединения и низких частот самого сигнала дополнительное экранирование не требуется.
license@sitis.ru писал(а):
3. Какой герметик Вы рекомендуете использовать при наращивании сигнального кабеля? Спасибо!
Калабухов Александр.
При наращивании сигнальных проводов мы не используем герметик. Используется термоусадочная трубка с клеевым подслоем.