(343)310-00-99
sprut@sitis.ru
Главная » Форум » Период опроса датчиков


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Период опроса датчиков
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2012, 11:30
Сообщения: 4
Откуда: Россия | Краснодар
Профессия: обследование зданий
Стаж: 5 - 10 лет
Не нашел информации на сайте. Какой минимальный период опроса накладных струнных тензомеров? Можно ли их использовать для мониторинга динамических нагрузок?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Период опроса датчиков
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2012, 17:17
Сообщения: 6
Откуда: Екатеринбург
Профессия: ведущий инженер
Стаж: 12 лет
Минимально период опроса любых струнных датчиков - 1 секунда, возможен только при использовании портативного регистратора "Лангуст" http://sprut.sitis.ru/shop/158.
При построении сети автоматизированной системы мониторинга СИТИС: Спрут минимальный период начинается с 30 секунд - это время необходимое на опрос датчика, передачу по проводной или беспроводной линии связи, сохранение показаний и визуализацию в программном обеспечении на ПК.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Период опроса датчиков
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2012, 11:30
Сообщения: 4
Откуда: Россия | Краснодар
Профессия: обследование зданий
Стаж: 5 - 10 лет
Понятно, т.е. для мониторинга динамических нагрузок струнные датчики не подходят. А почему 30 секунд минимальный период?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Период опроса датчиков
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2012, 12:00
Сообщения: 7
Откуда: Россия | Екатеринбург
Профессия: научный работник
Стаж: 10 - 20 лет
valerykirillow@gmail.com писал(а):
А почему 30 секунд минимальный период?
30 секунд - это минимальный период автоматического опроса, который можно установить в нашем программном обеспечении СИТИС: Скат при построении и использовании, как проводной так и беспроводной, сети системы мониторинга, состоящей из десятков даталоггеров и сотен датчиков. При этом в СИТИС: Скат существует возможность опроса выбранных датчиков по команде пользователя, таким образом можно опрашивать датчики чаще, чем один раз в 30 секунд, но в каждом конкретном случае возможность более частого опроса будет определяться топологией сети системы мониторинга и количеством одновременно опрашиваемых датчиков. Используемые в нашей системе интерфейсы связи обладают высокой надежностью, но достаточно низкой пропускной способностью.
Например, за одну секунду по любому каналу связи можно доставить показания не более чем от 20 датчиков.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 6 часов