(343)310-00-99
sprut@sitis.ru
Главная » Форум » Построение проводной сети


Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Построение проводной сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 17:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2012, 16:57
Сообщения: 1
Откуда: Пермь
Профессия: инженер-строитель
Стаж: 5 лет
Добрый день,
Интересует следующий момент:
Есть пара даталоггеров и собственно хост-контроллер "Коралл".
Даталоггеры расположены в 300метрах от шкафа, где стоит хост.
Мы используем сейчас связь по Zigbee, но в перспективе планируем перейти на проводную связь - так надежнее.
Какое оборудование нам еще требуется докупить? Есть ли какие то ограничения на длину линии (как например в Ehternet)? Можно ли использовать беспроводной интерфейс как резервный и что для этого нужно сделать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение проводной сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 17:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2012, 17:17
Сообщения: 6
Откуда: Екатеринбург
Профессия: ведущий инженер
Стаж: 12 лет
Здравствуйте,
Ну во первых нужно уточнить какое расстояние между даталоггерами?
1. Если они расположены рядом (т.е. в пределах 10метров), то чтобы их связать друг с другом, достаточно купить кабель-удлинитель CAN (например #5.01.02.0.00003).
Если расстояние больше, то лучше воспользоваться коммутационными коробками (#5.02.01.0.00003). В этом случае просто протягивает интерфейсный кабель от хост- контроллера (кабель вы можете у нас купить или использовать любой другой с аналогичными характеристиками) до ближайшего даталоггера, заводите его в коммутационную коробку, а с другой стороны коробку подключаете к даталоггеру через тот же удлинитель (они есть 1 метровой длины). Ну и дальше по аналогии. У нас в принципе это расписано в руководстве в приложении. Не забудьте про терминаторы на концах линии - иначе не будет работать.
2. Ограничение по длине есть - теоретически это 1000метров между концами линии (терминаторами), но по факту мы рекомендуем не превышать 900метров
3. Насчет резервирования интерфейсов - для этого ничего особенного не нужно делать, и хост-контроллер и даталоггер автоматически умеют переключаться с одного интерфейса на другой в случае каких либо сбоев. Нужно иметь в виду только тот факт, что проводной интерфейс имеет приоритет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение проводной сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2012, 17:17
Сообщения: 6
Откуда: Екатеринбург
Профессия: ведущий инженер
Стаж: 12 лет
Если вопрос еще актуален, то предлагаю подготовленный нами небольшой документ, который поможет с пониманием и правильным построением проводной сети (см. файл вложения).
В дополнении хочу сказать, что сейчас мы готовы предложить альтернативный вариант подключения даталоггеров по шине CAN.
Суть заключается в следующем:
1. Питание подводится по той же линии, что и CAN. Т.е. исключается необходимость питать каждый даталоггер от своего блока питания.
2. Вместо интерфейсного кабеля используется магистральный кабель. В качестве магистрального кабеля допускается использование 4 парной экранированной витой пары для внешней прокладки.
3. Для подключения используется одна коммутационная коробка ответвитель. В коробку заходит и выходит из неё магистральный кабель. Связь с даталоггером осуществляется стандартными кабелями удлинителями питания (#5.01.02.0.00002) и CAN (#5.01.02.0.00003).
Документ с описанием альтернативного варианта находится в разработке, в ближайшем будущем он будет опубликован на сайте.


Вложения:
9001.036.ТР2 Пример реализации системы мониторнига на базе оборудования АСМК СИТИС.pdf [1.55 МБ]
Скачиваний: 1381
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение проводной сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 17:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2012, 12:00
Сообщения: 7
Откуда: Россия | Екатеринбург
Профессия: научный работник
Стаж: 10 - 20 лет
Пара фотографий иллюстрирующих построение проводной сети на основе обычной витой пары, используемой в качестве магистрального кабеля: 3 пары задействовано под питание, одна - под линию связи CAN.


Вложения:
Комментарий к файлу: Схема построения проводной сети мониторинга.
igla&kom_box.jpg
igla&kom_box.jpg [ 420.81 КБ | Просмотров: 12411 ]
Комментарий к файлу: Коммутационная коробка-ответвитель.
kom_box.jpg
kom_box.jpg [ 49.17 КБ | Просмотров: 12411 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение проводной сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2012, 12:00
Сообщения: 7
Откуда: Россия | Екатеринбург
Профессия: научный работник
Стаж: 10 - 20 лет
Максимальное количество даталоггеров, при подводе питания по магистральной линии от шкафа с хост-контроллером Коралл, определяется мощностью блока питания, типом используемого магистрального кабеля и удаленностью даталоггеров от шкафа. Например, для блока питания DR-30-24 максимальное количество даталоггеров на одной магистральной линии - 30 штук.


Вложения:
Комментарий к файлу: Шкаф с хост-контроллером Коралл и двумя дополнительными блоками питания для подключения двух магистральных линий связи.
схема комплекта коралл.jpg
схема комплекта коралл.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 12323 ]
Комментарий к файлу: Пример построения проводной сети
схема.jpg
схема.jpg [ 240.41 КБ | Просмотров: 12403 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Построение проводной сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2012, 17:17
Сообщения: 6
Откуда: Екатеринбург
Профессия: ведущий инженер
Стаж: 12 лет
ilya@sitis.ru писал(а):
Максимальное количество даталоггеров, при подводе питания по магистральной линии от шкафа с хост-контроллером Коралл, определяется мощностью блока питания, типом используемого магистрального кабеля и удаленностью даталоггеров от шкафа. Например, для блока питания DR-30-24 максимальное количество даталоггеров на одной магистральной линии - 30 штук.

В данный момент мы комплектуем шкаф хост-контроллера Коралл блоками питания 24В 100Вт, а также предлагаем в качестве магистрального кабеля не витую пару, а специализированный кабель с низким электрическим сопротивлением питающих жил (в 2 раза ниже чем у витой пары). Таким образом количество даталоггеров, подключаемых по такой схеме к хост-контроллеру можно смело увеличить в два- три раза.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 6 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: